Auteur Sujet: Problème hydraulique - perte de charge !  (Lu 29604 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Hors ligne mpedro1

  • Très bonne participation
  • ***
  • Messages: 140
  • Sexe: Homme
  • Militaire sécurité civile / spv
Problème hydraulique - perte de charge !
« le: 06 juillet 2005, 14:50:51 »
Alors:j'ai un FPT de ce fpt est établit 200m de tuyaux de 70,au bout il y a une division mixte avec 60m de tuyaux de 70 au bout une grosse lance mais 10m de dénivelé positive.De la division part aussi 40m de tuyaux de 45 et au bout une petite lance.
Quelle pression doit-je mettre a mon fpt?

Hors ligne mpedro1

  • Très bonne participation
  • ***
  • Messages: 140
  • Sexe: Homme
  • Militaire sécurité civile / spv
Re : Problème hydraulique - perte de charge !
« Réponse #1 le: 06 juillet 2005, 22:33:00 »
Ben alors on connait plus son tableau des lances?

Hors ligne mpedro1

  • Très bonne participation
  • ***
  • Messages: 140
  • Sexe: Homme
  • Militaire sécurité civile / spv
Re : Problème hydraulique - perte de charge !
« Réponse #2 le: 07 juillet 2005, 16:43:30 »
Problème résolut:

-pression à la lance:5.5 bars

-calcul de J1 (tuyau de 70 de la division à la lance)
60x0.6/100=0.36 bars

-calcul de J2 (tuyau de 70 du FPT à la division)
recalcul de la perte de charge:J1/J2=Q1 au carré/Q2 au carré
donc:06x562500/250000=1.35 bars

soit:1.35x200/100=2.7 bars

-calcul de z+
1x10/10=1 bars

enfin calcul de la pression de refoulement:
5.5+0.36+2.7+1=9.56 bars

Hors ligne riquet

  • Très bonne participation
  • ***
  • Messages: 311
  • Sexe: Homme
  • Sapeur pompier
Re : Problème hydraulique - perte de charge !
« Réponse #3 le: 16 juillet 2005, 20:56:19 »
???
salut;
déjà une erreur à la première ligne!
pression à l'orifice d'une grosse lance c'est 5.7b et non 5.5bars!

aie!

Hors ligne mpedro1

  • Très bonne participation
  • ***
  • Messages: 140
  • Sexe: Homme
  • Militaire sécurité civile / spv
Re : Problème hydraulique - perte de charge !
« Réponse #4 le: 22 juillet 2005, 14:49:44 »
Il n'y a pas de faute c'est juste parce que j'ai pris le tableau des lances que j'ai eu en JSP et les chiffres étaient arrondis. ;)

Cours hydraulique (niv FAE caporal spp) - Pertes de charges :
http://ccis35.forumpro.fr/t522-cours-hydraulique-niv-fae-caporal-spp

• La pression à la sortie des lances est inférieure à celle de sortie de pompe. Ceci est dû au frottement de l’eau contre les parois des tuyaux et aux obstacles des pièces hydrauliques.
• Les pertes de charges sont désignées par la lettre J dans les formules.
• L’unité est le bar par hectomètre (b / hm).
• Proportionnelles à la longueur de l’établissement (L).
• Proportionnelles au carré du débit (Q).
• Inversement proportionnelles au diamètre du tuyau (D).
• Fonction de rugosité interne du tuyau (qu’on appellera K).
• Formule : J = (KxLxQ²)/D (Formule non importante)

Pertes de charges (en b/hm) en fonction du diamètre du tuyau (en mm) :
• 20 à 25 mm = 1.7 b/hm
• 45 mm = 1.5 b/hm
• 70 mm = 0.55 b/hm
• 110 mm = 0.27 / 0.28 b/hm

Débit :
• C’est la quantité d’eau qui s’écoule dans une conduite pendant une unité de temps.
• Désigné dans les formules par la lettre Q.
• Q = S x V (formule non importante).
Q en l/mn
S : Section en dm²
V : Vitesse en dm/min
N.B. : 1 dm3 = 1 litre
Donc 1 dm3/min = 1 l/min
• (voir tableau des lances pour connaître leur débit, dans les cours JSP du ccis35).

Calcules pour connaître la pression nécessaire à la pompe :
Formule 1 (terrain sans dénivelé) : P = L x J + Pla

P : pression nécessaire (en b)
L : Longueur de l’établissement (en hm !!)
J : Pertes de charge en fonction des diamètres des tuyaux (en b/hm)
Pla : Pression nécessaire pour la lance en usage (en b)

NB : 1m/100 = 0.01 hm
Donc par exemple 100 m = 1 hm (100/100)

Exemple 1 :
1 LDV est alimentée directement sur le FPT à 40 m (tuyaux de 45 mm). Quelle est la pression nécessaire ?
P = L x J + Pla
P = 0.4 x 1.5 + 7
P = 7.6 b

Formule 2 (avec dénivelé sur une échelle) : P = L x J + Pla + (H/10)
H : Hauteur (en m)

Exemple 2 :
Une PL est établi sur une échelle à coulisse à 8 m de haut et à 60 m du FPT. Trouvez P.

P = L x J + Pla + (H/10)
P = 0.6 x 1.5 + 3.5 + (8/10)
P = 5.2 b

Formule 3 (avec dénivelé d’une pente à n%) : P = L x J + Pla + (L x n)/10
n : Pourcentage de la pente

Exemple 3 :
Une PL est établi directement sur l’engin à 60 m avec une pente positive de 5%. Quelle est la pression de refoulement?

P = L x J + Pla + (L x n)/10
P = 0.6 x 1.5 + 3.5 + (0.6 x 5)/10
P = 4.7 b

Formule 4 (établissement ramifié, exemple : 2 lances sur une division) : P = L x J + P’
P’ : Pression (en b) de la lance de la division qui a la plus grande pression

Exemple 4 :
Un FPT alimente une division à 140 m (tuyaux de 70 mm). De cette division sont établies la LDV de l’exemple 1 et la PL de l’exemple 2. Trouver la pression P.

P = L x J + P’

Soit P1’ la pression de la LDV : P1’ = 7.6 b
Et P2’ la pression de la PL : P2’ = 5.2 b

7.6 > 5.2 <=> P1’ > P2’
Donc P’ = P1’ = 7.6 b

P = 1.40 x 0.55 + 7.6
P = 8.37 b

Hors ligne spire

  • Bonne participation
  • **
  • Messages: 55
  • Sexe: Homme
  • sp paris
Re : Problème hydraulique - perte de charge !
« Réponse #5 le: 26 juillet 2005, 15:15:29 »
c marrant chez nous c 6 bars a la lance
 ???

Hors ligne riquet

  • Très bonne participation
  • ***
  • Messages: 311
  • Sexe: Homme
  • Sapeur pompier
Re : Problème hydraulique - perte de charge !
« Réponse #6 le: 26 juillet 2005, 19:05:03 »
salut;

une "grosse lance"  est une lance de 65/18 Q=500l/min   p=5.7b
la "lance grande puissance de 65/25  Q=1000l/min p=6b
la lance grande puissance de 100/25 Q=1000l/min p=6.1b

voila une précision .

il est vrai que l'on parle désormais plus que de LDV ou de DMR dont les pressions sont de 6 à8 bars .
@+

Hors ligne spire

  • Bonne participation
  • **
  • Messages: 55
  • Sexe: Homme
  • sp paris
Re : Problème hydraulique - perte de charge !
« Réponse #7 le: 26 juillet 2005, 19:06:15 »
Bien je prefere ça!!
 ;D