Auteur Sujet: Le Réseau Sprinkleur - Dimensionnement d'un réseau pour IGH et autres infos.  (Lu 127676 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Hors ligne gendy

  • Administrateur
  • *****
  • Messages: 862
  • Sexe: Homme
    • www.sos112.fr


Définition : Le Réseau Sprinkleur est une Installation Fixe d'Extinction Automatique à Eau.

Les Têtes Sprinkleurs :

Il existe deux types de tête Sprinkleur :


a) Têtes Sprinkleur à Plombs :

Leur principe de fonctionnement est identique à celui d'un Fusible.

La Résistance du Plomb varie selon la température de rupture souhaité.

b) Têtes Sprinkleur à Ampoules :

Les Têtes à Ampoule sont de plus en plus utilisées.

Le Plomb est remplacé par une ampoule en plastique qui contient un liquide.

Ce Liquide se dilatera jusqu'à faire exploser la membrane en plastique, qui libérera le passage de l'eau.

Les Caractéristiques de dilatation du Liquide change suivant la température de rupture souhaitée.

Les Ampoules sont de couleurs différentes afin de pouvoir identifier plus facilement le degré de rupture souhaitée :

- Ampoule Verte
- Ampoule Rouge


Quelle température de rupture pour les :

- Ampoules Vertes = ?

- Ampoules Rouges = ?

BDSP

  • Invité
y'a pas que cela en couleurs ....

orange   57°C
rouge   68°C (STANDARD)
jaune   79°C
verte   93°C
bleu   141°C
mauve   181°C

http://fr.wikipedia.org/wiki/Extincteur_automatique_%C3%A0_eau

http://www.cours-ssiap.com/accueil.html

Hors ligne gendy

  • Administrateur
  • *****
  • Messages: 862
  • Sexe: Homme
    • www.sos112.fr
Je vois que tu en sais plus que moi BDSP :)
Si ca ne te dérange pas pourrais-tu donner l'utilisation d'une couleur plus qu'une autre, quel usage, quel environnement.
Merci ;)

Hors ligne gendy

  • Administrateur
  • *****
  • Messages: 862
  • Sexe: Homme
    • www.sos112.fr
Quelqu'un aurait-il la réponse, à savoir l'usage et l'environnement de chaque couleur ? ;)
Merci de vos réponses :)

Hors ligne gendy

  • Administrateur
  • *****
  • Messages: 862
  • Sexe: Homme
    • www.sos112.fr
J'ai trouvé :)

Voici pour tous les curieux de l'équipement :D

-http://www.scribd.com/doc/42615842/GUIDE-Securite-Incendie-2005-OTUA

-http://www.protec-feu.com/index2.php?goto=contenu&rub=25

-http://www.viansone.ch/cms/front_content.php?idcat=18


Hors ligne gendy

  • Administrateur
  • *****
  • Messages: 862
  • Sexe: Homme
    • www.sos112.fr

Hors ligne arvopart

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 1
  • Sans Profession
Pour répondre à arn_eau sur les couleurs des sprinkleurs, elles correspondent aux températures de déclenchement choisies : il convient de considérer la température ambiante pour éviter tout déclenchement inutile.

A signaler pour la protection des stockages en racks avec réseaux intermédiaires que l'on peut étager la température entre le réseaux des racks et le réseau en toiture pour s'assurer que les têtes dans les racks déclenchent en premier.

On pourra trouver des détails sur le sprinkleur sur le lien suivant 
-http://www.spk.fr/Protection%20incendie/Securite%20incendie/securite%20incendie/sprinkleur/securite%20incendie%202.htm

Hors ligne c18ahh

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 2
  • Sexe: Homme
  • Dessinateur industriel
Bonjour à tous,

Les sprinkleurs ne se limitent pas qu'aux couleurs. Il en existe de differents types, les plus courants sont les conventionnels, puis les SSU (spray debout) et SSP (spray pendant) et enfin les très spécifiques ELO, grosse goutte, tête fantome etc... et de plus ils existent en différentes finitions (bronze, peint, chrome).
Pour répondre à l'utilisation des températures, comme déjà dit, cela dépend du milieu dans lequel ils sont installés (surface de vente, bureaux -> 68°, vitrine fermée avec éclairage fort -> 92°, local TGBT -> 92°, cuisine -> 141°, hottes on preferera des systemes autonomes avec AFFF)

Enfin les installations de sprinkleur répondent aussi à des "risques" qui sont:
1) les risque RFPC (risque à faible potentiel calorifique, 2.5l/min débit à la tête) qui s'utilise lors d'une protection de comble lorsque le plancher est déjà protégé.
2) Les risques RC (risque courant qui se subdivise en 4 catégories, 5l/min) pour les bureaux et certaines surfaces de vente sans stockage.
3) Les risques RTD (risque tres dangereux) il y a les RTDA (3 categories, de 7.5l/min à 12.5l/min ) utilisés pour le zone de production industrielle et surface de vente et les RTDB (4 catégories, de 7.5l/min à 30l/min ) (les risques RTDB sont utilisés uniquement pour les stockages)
4) Les risques spéciaux (industrie aeronautique, bateau etc...)

Attention les informations données sont uniquement valable pour la règle APSAD (Association Plénière des Sociétés d'Assurance Doméniales).

Dernier point pour les sprinkleur à ampoule, celle ci n'est pas en plastique mais en verre, et la température de déclenchement est assurée par la bulle d'air emprisonnée ,plus elle est petite, plus les températures sont faibles (loi sur l'incompressibilité des fluides).

Voici un rapide survol des règles d'installation de ce genre de protection incendie.

Les différentes règles dépendent de l'assureur qui se réfère soit aux normes française (APSAD) ou américaine (FM, Factory Mutual).

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les règles d'installations du CNPP-APSAD R1, les règle FM (Factory Mutual US) et les règles NFPA pour ceux qui ont un accès à ce type de documentation).

En espérant que cela vous a fait comprendre un petit peu plus le fonctionnement des sprinkleur.

Hors ligne roupinion

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 5
  • Sexe: Homme
  • expert sprinkleur
Bonsoir

Pour completer le sujet je voudrais apporter quelques corrections
-  La regle R1 est une regle privée contractuelle entre l'assuré et son assureur et non une norme.
La norme francaise est la NF 12845 qui est en vigueur depuis 01 janvier 2004
-  La température des fusibles dans les reseaux intermédiaires doient etre obligatoirement différentes des sprinkleurs équipant la toiture ou avec un RTI(temps de réponse) different.
En regle general on met des 68 °C en réseau intermédiaire et du 93 ° C en toiture

vince27fr

  • Invité
Et pour ajouter un petit renseignement supplémentaire, il n'y a pas d'air dans les fusibles de type ampoule, c'est une bulle de vide qui apparait à une température inférieur à la température de fonctionnement, et donc, pour rejoindre ce qui a déja été dit, plus la bulle est grosse, et plus la température de fonctionnement est élévée...
 ;)

Hors ligne PierreT35

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 7
  • Sexe: Homme
  • Technicien SSI
est ce que quelqu'un connait les règles d'installation pour des installations type rideau d'eau  ???

Hors ligne roupinion

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 5
  • Sexe: Homme
  • expert sprinkleur
Bonjour,

pour répondre aux regles d'installation sur les rideaux d'eau il faudrait deja définir suivant quelle regle d'insataaltion R1 ou NFPA 13 ou normes qui ne préconisent pas tout a fait les memes densités à appliquer.
Il faudrait aussi définir le risque à proteger donc chaque cas est un peu une étude particulière à mener.
Et est-ce que le rideau d'eau est la seule solution envisageable pour votre site ? Peut-etre qu'un mur séparatif ordinaire (CF 2H) peut des fois faire l'affaire .

Hors ligne PierreT35

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 7
  • Sexe: Homme
  • Technicien SSI
je réalise en fait une étude sur les différents systèmes d'extinction automatique. j'ai la R1 entre le mains, et au §7.5.2 les "cas particulier des rideaux d'eau" y sont survolé

"un rideau d'eau est destiné à l'arrosage d'une paroi afin de renforcer sa résistance au feu. A titre indicatif, la paroi doit etre pleine, stable au feu 15 minutes et arrosée au moins sur la longueur correspondante à la zone déluge par un rideau d'eau assurant un débit de 10L par m linéaire pa min. un rideau d'eau est constitué par une ou plusieurs antennes équipées de sprinkleurs ou de pulvérisateurs dont l'orifices sont ouverts en permanece
le mode de déclenchement d'un rideau d'eaun doit etre manuel et automatique.
le mode de déclenchement automatique peut etre commandé par un réseau de sprinkleurs pilote ou par un système de détection incendie conforme à la règle APSAD R7."


ce que j'aimerai connaitre dans quel cas précis doit etre installé un tel système... cad quel texte dit que ça doit etre installé.

ps: je suis en stage en entreprise ou je fais cette étude, je suis issue de la formation INES (CNPP)

Hors ligne roupinion

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 5
  • Sexe: Homme
  • expert sprinkleur
Bonsoir,

pour répondre brièvement on installe en général un rideau d'eau pour isoler la paroi d'un batiment protégé par sprinkleur de feu pouvant provenir de l'exterieur. Par exemple présence de silo d'huile végétale, de carburant, ou de tout autre produit inflammable qui si il était en feu transmettrai le feu par rayonnement ou par conduction au batiment adjacent. En général tout matériau combustible doit etre éloigné de 10 metres d'un batiment protégé à moins justement d'installer un rideau d'eau.
Cela peut etre le cas aussi d'un batiment qui se situe à moins de 10 metres du site protégé. Dans l'espoir d'avoir répondu un peu à tes interrogations.

frogman

  • Invité
et dans les ERP, tels que les centres commerciaux ou les hotels? il y en a souvent dans les couloirs... alors, quid la réglementation? des obligations quelconques?