Auteur Sujet: Le Réseau Sprinkleur - Dimensionnement d'un réseau pour IGH et autres infos.  (Lu 127831 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Hors ligne gendy

  • Administrateur
  • *****
  • Messages: 862
  • Sexe: Homme
    • www.sos112.fr


Définition : Le Réseau Sprinkleur est une Installation Fixe d'Extinction Automatique à Eau.

Les Têtes Sprinkleurs :

Il existe deux types de tête Sprinkleur :


a) Têtes Sprinkleur à Plombs :

Leur principe de fonctionnement est identique à celui d'un Fusible.

La Résistance du Plomb varie selon la température de rupture souhaité.

b) Têtes Sprinkleur à Ampoules :

Les Têtes à Ampoule sont de plus en plus utilisées.

Le Plomb est remplacé par une ampoule en plastique qui contient un liquide.

Ce Liquide se dilatera jusqu'à faire exploser la membrane en plastique, qui libérera le passage de l'eau.

Les Caractéristiques de dilatation du Liquide change suivant la température de rupture souhaitée.

Les Ampoules sont de couleurs différentes afin de pouvoir identifier plus facilement le degré de rupture souhaitée :

- Ampoule Verte
- Ampoule Rouge


Quelle température de rupture pour les :

- Ampoules Vertes = ?

- Ampoules Rouges = ?

BDSP

  • Invité
y'a pas que cela en couleurs ....

orange   57°C
rouge   68°C (STANDARD)
jaune   79°C
verte   93°C
bleu   141°C
mauve   181°C

http://fr.wikipedia.org/wiki/Extincteur_automatique_%C3%A0_eau

http://www.cours-ssiap.com/accueil.html

Hors ligne gendy

  • Administrateur
  • *****
  • Messages: 862
  • Sexe: Homme
    • www.sos112.fr
Je vois que tu en sais plus que moi BDSP :)
Si ca ne te dérange pas pourrais-tu donner l'utilisation d'une couleur plus qu'une autre, quel usage, quel environnement.
Merci ;)

Hors ligne gendy

  • Administrateur
  • *****
  • Messages: 862
  • Sexe: Homme
    • www.sos112.fr
Quelqu'un aurait-il la réponse, à savoir l'usage et l'environnement de chaque couleur ? ;)
Merci de vos réponses :)

Hors ligne gendy

  • Administrateur
  • *****
  • Messages: 862
  • Sexe: Homme
    • www.sos112.fr
J'ai trouvé :)

Voici pour tous les curieux de l'équipement :D

-http://www.scribd.com/doc/42615842/GUIDE-Securite-Incendie-2005-OTUA

-http://www.protec-feu.com/index2.php?goto=contenu&rub=25

-http://www.viansone.ch/cms/front_content.php?idcat=18


Hors ligne gendy

  • Administrateur
  • *****
  • Messages: 862
  • Sexe: Homme
    • www.sos112.fr

Hors ligne arvopart

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 1
  • Sans Profession
Pour répondre à arn_eau sur les couleurs des sprinkleurs, elles correspondent aux températures de déclenchement choisies : il convient de considérer la température ambiante pour éviter tout déclenchement inutile.

A signaler pour la protection des stockages en racks avec réseaux intermédiaires que l'on peut étager la température entre le réseaux des racks et le réseau en toiture pour s'assurer que les têtes dans les racks déclenchent en premier.

On pourra trouver des détails sur le sprinkleur sur le lien suivant 
-http://www.spk.fr/Protection%20incendie/Securite%20incendie/securite%20incendie/sprinkleur/securite%20incendie%202.htm

Hors ligne c18ahh

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 2
  • Sexe: Homme
  • Dessinateur industriel
Bonjour à tous,

Les sprinkleurs ne se limitent pas qu'aux couleurs. Il en existe de differents types, les plus courants sont les conventionnels, puis les SSU (spray debout) et SSP (spray pendant) et enfin les très spécifiques ELO, grosse goutte, tête fantome etc... et de plus ils existent en différentes finitions (bronze, peint, chrome).
Pour répondre à l'utilisation des températures, comme déjà dit, cela dépend du milieu dans lequel ils sont installés (surface de vente, bureaux -> 68°, vitrine fermée avec éclairage fort -> 92°, local TGBT -> 92°, cuisine -> 141°, hottes on preferera des systemes autonomes avec AFFF)

Enfin les installations de sprinkleur répondent aussi à des "risques" qui sont:
1) les risque RFPC (risque à faible potentiel calorifique, 2.5l/min débit à la tête) qui s'utilise lors d'une protection de comble lorsque le plancher est déjà protégé.
2) Les risques RC (risque courant qui se subdivise en 4 catégories, 5l/min) pour les bureaux et certaines surfaces de vente sans stockage.
3) Les risques RTD (risque tres dangereux) il y a les RTDA (3 categories, de 7.5l/min à 12.5l/min ) utilisés pour le zone de production industrielle et surface de vente et les RTDB (4 catégories, de 7.5l/min à 30l/min ) (les risques RTDB sont utilisés uniquement pour les stockages)
4) Les risques spéciaux (industrie aeronautique, bateau etc...)

Attention les informations données sont uniquement valable pour la règle APSAD (Association Plénière des Sociétés d'Assurance Doméniales).

Dernier point pour les sprinkleur à ampoule, celle ci n'est pas en plastique mais en verre, et la température de déclenchement est assurée par la bulle d'air emprisonnée ,plus elle est petite, plus les températures sont faibles (loi sur l'incompressibilité des fluides).

Voici un rapide survol des règles d'installation de ce genre de protection incendie.

Les différentes règles dépendent de l'assureur qui se réfère soit aux normes française (APSAD) ou américaine (FM, Factory Mutual).

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les règles d'installations du CNPP-APSAD R1, les règle FM (Factory Mutual US) et les règles NFPA pour ceux qui ont un accès à ce type de documentation).

En espérant que cela vous a fait comprendre un petit peu plus le fonctionnement des sprinkleur.

Hors ligne roupinion

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 5
  • Sexe: Homme
  • expert sprinkleur
Bonsoir

Pour completer le sujet je voudrais apporter quelques corrections
-  La regle R1 est une regle privée contractuelle entre l'assuré et son assureur et non une norme.
La norme francaise est la NF 12845 qui est en vigueur depuis 01 janvier 2004
-  La température des fusibles dans les reseaux intermédiaires doient etre obligatoirement différentes des sprinkleurs équipant la toiture ou avec un RTI(temps de réponse) different.
En regle general on met des 68 °C en réseau intermédiaire et du 93 ° C en toiture

vince27fr

  • Invité
Et pour ajouter un petit renseignement supplémentaire, il n'y a pas d'air dans les fusibles de type ampoule, c'est une bulle de vide qui apparait à une température inférieur à la température de fonctionnement, et donc, pour rejoindre ce qui a déja été dit, plus la bulle est grosse, et plus la température de fonctionnement est élévée...
 ;)

Hors ligne PierreT35

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 7
  • Sexe: Homme
  • Technicien SSI
est ce que quelqu'un connait les règles d'installation pour des installations type rideau d'eau  ???

Hors ligne roupinion

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 5
  • Sexe: Homme
  • expert sprinkleur
Bonjour,

pour répondre aux regles d'installation sur les rideaux d'eau il faudrait deja définir suivant quelle regle d'insataaltion R1 ou NFPA 13 ou normes qui ne préconisent pas tout a fait les memes densités à appliquer.
Il faudrait aussi définir le risque à proteger donc chaque cas est un peu une étude particulière à mener.
Et est-ce que le rideau d'eau est la seule solution envisageable pour votre site ? Peut-etre qu'un mur séparatif ordinaire (CF 2H) peut des fois faire l'affaire .

Hors ligne PierreT35

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 7
  • Sexe: Homme
  • Technicien SSI
je réalise en fait une étude sur les différents systèmes d'extinction automatique. j'ai la R1 entre le mains, et au §7.5.2 les "cas particulier des rideaux d'eau" y sont survolé

"un rideau d'eau est destiné à l'arrosage d'une paroi afin de renforcer sa résistance au feu. A titre indicatif, la paroi doit etre pleine, stable au feu 15 minutes et arrosée au moins sur la longueur correspondante à la zone déluge par un rideau d'eau assurant un débit de 10L par m linéaire pa min. un rideau d'eau est constitué par une ou plusieurs antennes équipées de sprinkleurs ou de pulvérisateurs dont l'orifices sont ouverts en permanece
le mode de déclenchement d'un rideau d'eaun doit etre manuel et automatique.
le mode de déclenchement automatique peut etre commandé par un réseau de sprinkleurs pilote ou par un système de détection incendie conforme à la règle APSAD R7."


ce que j'aimerai connaitre dans quel cas précis doit etre installé un tel système... cad quel texte dit que ça doit etre installé.

ps: je suis en stage en entreprise ou je fais cette étude, je suis issue de la formation INES (CNPP)

Hors ligne roupinion

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 5
  • Sexe: Homme
  • expert sprinkleur
Bonsoir,

pour répondre brièvement on installe en général un rideau d'eau pour isoler la paroi d'un batiment protégé par sprinkleur de feu pouvant provenir de l'exterieur. Par exemple présence de silo d'huile végétale, de carburant, ou de tout autre produit inflammable qui si il était en feu transmettrai le feu par rayonnement ou par conduction au batiment adjacent. En général tout matériau combustible doit etre éloigné de 10 metres d'un batiment protégé à moins justement d'installer un rideau d'eau.
Cela peut etre le cas aussi d'un batiment qui se situe à moins de 10 metres du site protégé. Dans l'espoir d'avoir répondu un peu à tes interrogations.

frogman

  • Invité
et dans les ERP, tels que les centres commerciaux ou les hotels? il y en a souvent dans les couloirs... alors, quid la réglementation? des obligations quelconques?

Hors ligne c18ahh

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 2
  • Sexe: Homme
  • Dessinateur industriel
Pour les C.C. (centres commerciaux), en général, les risques sont les suivant :
RTDB3 (Risque Tres Dangereux) (7.5 à 12.5 l/min/m2) pour les réserves de stockage en toiture avec, en complément, un réseau intermédiaire qui lui protege les racks de stockage (densité" 114l/min à 2bars). Pour ce qui est "surface de vente" donc les zones ouverte au public avec stockage style gondole et/ou etagère on met du RTDA1 ou A2 (préference pour le RTDA2 soit 10l/min/m2) mais si on est limite en vitesse ou en pression on prendra le RTDA1 (7.5l/min/m2) (déplacement de l'eau dans les canalisations). puis tout ce qui est "circulation", on prend le risque RC3 (Risque Courant) (5l/min/m2).

Pour ce qui est des cas des hotels, cela dépend de l'assureur en général, c'est lui qui donne les niveaux de risques a appliquer pour qu'il accepte d'assurer l'hotel.
Mais, dans les hotels, les sprinklers sont plus "décoratifs" qu'utile car lors de la protection d'un hotel de renom, le propriétaire nous a avouer qu'il s'en foutait mais que pour les américains il fallait qu'il soit "sprinklé" et a rajouté "vous savez vous n'aviez qu'à mettre les têtes sans les raccorder tant qu'elles se voient..." Ca fait peur, non??
Ne généralisons pas, généralement, les hotels qui sont "sprinklés" sont bien protégés mais pour les propriétaires c'est plus une contrainte qu'une sécurité.

Autrement pour tout ce qui est classification des risques, cela se trouve dans les annexes de la regle R1, tout y est détaillé dans les fascicules  suivant les types d'industries, de leurs activités...

Hors ligne PierreT35

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 7
  • Sexe: Homme
  • Technicien SSI
pour répondre brièvement on installe en général un rideau d'eau pour isoler la paroi d'un batiment protégé par sprinkleur de feu pouvant provenir de l'exterieur. Par exemple présence de silo d'huile végétale, de carburant, ou de tout autre produit inflammable qui si il était en feu transmettrai le feu par rayonnement ou par conduction au batiment adjacent. En général tout matériau combustible doit etre éloigné de 10 metres d'un batiment protégé à moins justement d'installer un rideau d'eau.

merci pour ces explications!  ;-)

possédez vous des documents permettant de dimensionner de tel systèmes?

j'aurai aussi aimer savoirce que devenai la règle APSAD R9??? est elle toujours d'actualité???

merci d'avance

vince27fr

  • Invité
Alors le technicien supérieur de l'INES, on est perdu dans le sprinkleur? C'est vrai que ce n'est pas le plus grand sujet de discussion du CNPP. En ce qui concerne la question du dimensionnement, que veux tu savoir exactement?

 ;) Ancien de l'INES - Promotion 2000-2001  ;)

Hors ligne PierreT35

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 7
  • Sexe: Homme
  • Technicien SSI
je cherchai un thème pour mon mémoire en fait a cette époque!  ;D
j'ai changé de direction... je fais mon mémoire sur les systèmes d'extinction a mousse.  ;)

Hors ligne loupdu05

  • Bonne participation
  • **
  • Messages: 94
  • Sexe: Homme
    • montagne libre
hors sujet mais pas trop....

voila une question pour vous...(je connais la réponses evidemment)

Que veut dire Sprinkler?

Hors ligne PierreT35

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 7
  • Sexe: Homme
  • Technicien SSI
le verbe "to sprinkle" veut dire "arroser"  ;D

donc sprinkler=arroseur  ::)

Hors ligne loupdu05

  • Bonne participation
  • **
  • Messages: 94
  • Sexe: Homme
    • montagne libre
bien donc le réseau s'appelle SPRINKLER et pas sprinkleur



@+

Hors ligne PierreT35

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 7
  • Sexe: Homme
  • Technicien SSI
sprinkleur est le terme français

ps: le titre de la regle APSAD R1 est "extinction automatique à eau type sprinkleur;D

Hors ligne gendy

  • Administrateur
  • *****
  • Messages: 862
  • Sexe: Homme
    • www.sos112.fr
Citation de: Eric
Bonjour

J’ai lu avec intérêt vos échanges sur les sprinklers.

Je voudrai savoir quel est le liquide utilisé dans les ampoules et sa toxicité éventuelle (la rouge surtout)

Merci d’avance

Eric

Hors ligne Gaspard

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 1
  • Sans Profession
Bonjour,

Stagiaire dans un entrepôt, je souhaiterais savoir comment dimensionner le sprinklage sur un palettier.

Merci d'avance

Hors ligne PierreT35

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 7
  • Sexe: Homme
  • Technicien SSI
Bonjour,

Stagiaire dans un entrepôt, je souhaiterais savoir comment dimensionner le sprinklage sur un palettier.

Merci d'avance

il faudrai que tu te munisses de la règle APSAD R1 pour dimensionner l'installation (tout y est détaillé)
tu la retrouve dans les publications du CNPP: www.cnpp.com

Hors ligne TL74

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 1
  • Sans Profession
Bonjour,
Quelqu'un peut-il m'expliquer le fonctionnement de l'accélérateur sur les postes sous air ou alternatif? ???
Merci

Hors ligne roupinion

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 5
  • Sexe: Homme
  • expert sprinkleur
l'accélérateur sur le poste a air permet une  ouverture plus rapide du clapet du poste de controle, il agit directement sur le clapet permettant un envahissement plus rapide de l'eau dans le reseau maintenu sous air. il detecte une chute d'air dans le reseau  lors de l'eclatement d'une ampoule de sprinkleur.
pour une plus precis il faudrait déterminer de quels postes sous air tu disposes.

Sinon il existe aussi les exhausteurs mais eux ont une action de purge du reseau maintenu sous air pour faire chuter plus rapidement la pression d'air et permettre par la suite le soulevement du clapet.

Bonne soirée.

Hors ligne rachid wafra

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 3
  • Sans Profession
SVP , comment savoir la surface à protéger dans un incendie ( Exemple palier turbie à avpeur)

Hors ligne rachid wafra

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 3
  • Sans Profession
Ainsi que les données nécessaire pour le dimensionnement d'une installation de protection automatique à sprinklers ( si possible les formules a utilié ) Merci beaucoup

Hors ligne gendy

  • Administrateur
  • *****
  • Messages: 862
  • Sexe: Homme
    • www.sos112.fr
Quel est le liquide utilisé dans les ampoules et sa toxicité éventuelle (la rouge surtout) ?

Hors ligne itfaye

  • Bonne participation
  • **
  • Messages: 42
  • Sexe: Femme
  • heureuse de retrouver ce forum !!!
bonjour à tous ;),
je cherche à monter un dossier sur le reseau sprinkler, et j'aimerais savoir si vous pouviez me donner des infos sur les éléments du reseau (sans faire trop compliqué car je ne suis pas pro ???). C'est un dossier pour mes cours de maths et de sciences :-\.
Merci...

Hors ligne technicien

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 1
bonsoir je suis a la recherche d'info pour pouvoir passer le i1 au cnpp (etude de cas ;calcul hydraulique)voici mes lacunes en vous remerciant

Hors ligne Anirbas

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 1
Bonjour à tous !

Je fais des recherches poussées sur les systèmes d'extinction de type sprinkeur dans le cadre d'un mémoire de fin d'études et je bloque sur une question non résolue : quelqu'un connaitrait-il la différence entre un réservoir à charge gravitaire et un réservoir privé surélevé ??

Ces deux sources d'eau sont mentionnées dans la norme NF EN 12845 sur les sprinklers comme étant différentes, mais aucune définition n'est donnée et le reste du monde semble utiliser les deux termes indifféremment...

Tout commencement de réponse serait le bienvenu  :D

Hors ligne Jeano 11

  • Administrateur
  • *****
  • Messages: 7074
  • Sexe: Homme
  • Retraité
Bonjour Anirbas
bien que tu ne sois pas passé par la case présentation je vais essayer de te repondre :

1/ le réservoir à charge gravitaire (utilisant uniquement la force de la gravitation) est le réseau d'eau d'une agglomération alimentant chaque habitation - l'eau est pompée et élevée jusqu'à un point haut (chateau d'eau) qui la redistribue par simple gravitation dans le réseau d'eau public.

2/ le  réservoir privé surélevé se trouve indépendant du réseau d'eau public. Il servira exclusivement dans dans une structure non racordée. Le principe de fonctionnement par gravitation est identique aux deux systèmes.

Hors ligne laure4217

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 2
  • Sexe: Femme
Bonjour,
j'aurais voulu savoir si dans une cuisine (21m2) de restaurant d'entreprise (totalité du restaurant avec chaufferie salle de restaurant...: 356m2) , il était utile d'installer des sprinklers ??

y a-t-il une taille minimum de pièce pour installer des sprinkler ?
merci d'avance

Hors ligne Jeano 11

  • Administrateur
  • *****
  • Messages: 7074
  • Sexe: Homme
  • Retraité
je viens de trouver ceci sur légifrance :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000615501&dateTexte=
.....
III. - Modifications apportées au chapitre XI du titre Ier du livre II du règlement.

Le titre de l'article MS 25 est remplacé par le titre suivant : « Système d'extinction automatique du type sprinkleur ».
Les dispositions de cet article sont remplacées par les dispositions suivantes :
« § 1. Un système d'extinction automatique du type sprinkleur peut être exigé dans tout ou partie d'un établissement.
§ 2. La partie de l'établissement protégée par un tel système doit être isolée de la partie non protégée dans les conditions prévues pour les locaux à risques particuliers.
.....

Ainsi que cette fiche ( * = t )

h*tp://annuaire.xpair.com/img/produits/654/fichetech.pdf


Hors ligne jeff38

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 1
Je travaille actuellement sur le dimensionnement d'un réseau sprinkler -réseau en eau avec tete à thermofusible) pour un IGH. J'ai trois locaux à équiper dont l'un est une archive qui constitue un risque OH3 d'après l'EN 12845.

Mon réseau d'alimentation est constitué d'une conduite principale et de Trois antennes pour dispatcher les besoisn. Chaque antenne est dimensionnée pour une vitesse de 5 m/s (EN12845, 6m max). Mon soucis est pour la conduite principale, je l'ai dimensionné par rapport au local archive qui est le risque maximum est qui nécessite un besoin plus important. Est ce que j'ai fait une erreur et dois-je dimensionner la conduite principale par rapport à la somme des besoins de chaque antenne?

Merci, de bien vouloir me donner un coup de main.

Jeff3869 

Hors ligne Jeano 11

  • Administrateur
  • *****
  • Messages: 7074
  • Sexe: Homme
  • Retraité
ouuulala !!! moi j'ai toujours fuit les maths  :-X
mais ... bonjour tout de même à toi cependant :
1/ la régle première de SOS112 est de bien vouloir lire le réglement
2/ de se présenter dans le forum prévu pour celà
cordialement
jean

Hors ligne JMM

  • Bonne participation
  • **
  • Messages: 35
  • Sexe: Homme
  • SPV, INS, INSST, CTINSSI
Bonsoir
Si tes trois antennes sont alimentées par le même poste de contrôle, la conduite principale, à partir du poste de contrôle doit être proportionnée par rapport à la somme des besoins (surface maximale impliquée).
Cordialement.

Hors ligne Electrodomestique

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 2
Bonjour,
Je souhaiterais savoir si quelqu'un pouvait me donner des informations sur la regle R1 Sprinklers en ERP:
En effet, j'ai un magasin qui date de 1995 dans un centre commercial et on me demande l'ajourage des etageres à 50%.
Il me semble que les regles ne sont pas rétroactives.

Merci pour vos remarques

Hors ligne focus

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 3
  • Sexe: Homme
  • L'eau c'est la vie
    • Focus Industrie - Mécanique - Incendie - Tuyauterie
Bonjour, je pense que la remarque est justifiée, elle n'est basée que sur du bon sens. Simplement pour l'efficacité du système.

Hors ligne Jeano 11

  • Administrateur
  • *****
  • Messages: 7074
  • Sexe: Homme
  • Retraité
Je ne sais si ces fiches sont à jour mais je vous les offre en pièce jointe  ::)

plus ce lien -http://www.ebooks-gratuit.org/livres/pdf/regle-APSAD-R1

Hors ligne Electrodomestique

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 2
Merci pour ces indications bonne journée