Bonjour à tous,
Les sprinkleurs ne se limitent pas qu'aux couleurs. Il en existe de differents types, les plus courants sont les conventionnels, puis les SSU (spray debout) et SSP (spray pendant) et enfin les très spécifiques ELO, grosse goutte, tête fantome etc... et de plus ils existent en différentes finitions (bronze, peint, chrome).
Pour répondre à l'utilisation des températures, comme déjà dit, cela dépend du milieu dans lequel ils sont installés (surface de vente, bureaux -> 68°, vitrine fermée avec éclairage fort -> 92°, local TGBT -> 92°, cuisine -> 141°, hottes on preferera des systemes autonomes avec AFFF)
Enfin les installations de sprinkleur répondent aussi à des "risques" qui sont:
1) les risque RFPC (risque à faible potentiel calorifique, 2.5l/min débit à la tête) qui s'utilise lors d'une protection de comble lorsque le plancher est déjà protégé.
2) Les risques RC (risque courant qui se subdivise en 4 catégories, 5l/min) pour les bureaux et certaines surfaces de vente sans stockage.
3) Les risques RTD (risque tres dangereux) il y a les RTDA (3 categories, de 7.5l/min à 12.5l/min ) utilisés pour le zone de production industrielle et surface de vente et les RTDB (4 catégories, de 7.5l/min à 30l/min ) (les risques RTDB sont utilisés uniquement pour les stockages)
4) Les risques spéciaux (industrie aeronautique, bateau etc...)
Attention les informations données sont uniquement valable pour la règle APSAD (Association Plénière des Sociétés d'Assurance Doméniales).
Dernier point pour les sprinkleur à ampoule, celle ci n'est pas en plastique mais en verre, et la température de déclenchement est assurée par la bulle d'air emprisonnée ,plus elle est petite, plus les températures sont faibles (loi sur l'incompressibilité des fluides).
Voici un rapide survol des règles d'installation de ce genre de protection incendie.
Les différentes règles dépendent de l'assureur qui se réfère soit aux normes française (APSAD) ou américaine (FM, Factory Mutual).
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les règles d'installations du CNPP-APSAD R1, les règle FM (Factory Mutual US) et les règles NFPA pour ceux qui ont un accès à ce type de documentation).
En espérant que cela vous a fait comprendre un petit peu plus le fonctionnement des sprinkleur.