Il faut 3 poteaux d'incendie de 100 mm de diamètre (norme NF S 61.213) raccordés sur une canalisation assurant un débit de 180 m3, sous une pression dynamique de 1 bar et implanté à 100 mètres au maximum du ou des bâtiments.
L'arrêté du 1er février 1978 précise d'une part, l'existence de poteaux de 70 mm, utilisés lorsque les canalisations ne permettent pas l'alimentation correcte de bouches ou de poteaux de 100 mm et d'autre part, la possibilité d'installer un hydrant normalisé sur une conduite de diamètre inférieur à condition que le débit de 60m³/h soit respecté.
b) Les points d'eau naturels
* Fournir en toutes saisons, les 120 m³ minimum en 2 heures,
* Éloignés à 200 m maximum du risque à défendre,
* La hauteur d'aspiration ne doit pas dépasser 6 m,
* Accessibilité en toutes circonstances,
* Aménagement d'aire(s) d'aspiration ou de plate(s) forme(s) de 12 m² ou de 32 m²,
* Possibilité offerte d'implanter un puisard d'aspiration déporté, un barrage ou un bassin de retenue.
c) Réserves artificielles
* La capacité minimale devra être de 120 m³ d'un seul tenant. Dans le cas d'une alimentation par un réseau de distribution ou d'une source, il est possible d'admettre une diminution égale à deux fois le débit horaire de ré-alimentation,
* L'implantation sera judicieusement choisie par rapport au risque à défendre,
* L'accessibilité sera assurée en toutes circonstances,
* L'ouvrage permettra d'assurer une défense incendie suffisante contre un risque moyen situé dans un rayon de 200 m,
* Un regard de 0,80 m avec un puisard de 0,40 m minimum sera aménagé.