S.O.S. 112 - Urgence - Secours
SECOURS => Sapeurs-Pompiers => Discussion démarrée par: itfaye le 14 octobre 2005, 11:21:05
-
;) bonjours a tous
que pouvez vous me dire sur les portes coupes feu, pare flamme, stable au feu et sur les murs aussi
De quel maniere ça brule quelles differance il y a avec d'autres materiaux...
:merci!:
-
La règle des "M".
Et le fameux "4.2.1" ..... Plafond mur plancher
Après, faut que je me remette dans mes bouquins... :-D
En attendant lisez ;)
http://www.preventionniste.com/
http://www.energieplus-lesite.be/energieplus/page_15464.htm
-
Merci mais j'ai rien compris :-\
-
En faite la serie de M4 M3 M2 M1 "M0" indique la resistence et la propagation au feu je crois.
Un M4 brulant completement
un M3 ayant une flame
unM2 ayant une combustion
un M1 etant auto extiguible
un M0 etant inalterable au feu.
Voila en gros ce que signifie les M.
J ai commis des erreurs mais tico14 va corriger tout cela, n'es ce pas Rico, au secours Rico14 ;)
-
Bonjour à tous...
Voici quelques précisions sur les notions de prévention qui ont été données... et surtout quelques corrections... ;)
Avant tout, il ne faut pas faire d'amalgames entre les termes : stable au feu (SF), coupe feu (CF).... et les classements M1, M2...
Je m'explique :
Résistance au feu des matériaux de constructions (cloisons, portes, planchers...)
Trois critères :
Stable au feu (SF) ou "R" euroclasse (Résistance)
Les matériaux seront capables d'assurer leur résistance mécanique pendant X temps.
Pare-flamme (P.F) ou "E" euroclasse (Etanchéité)
Les matériaux seront capables d'assurer leur résistance mécanique pendant X temps et seront étanches aux flammes et aux gaz.
Coupe-feu (C.F) ou "I" euroclasse (Isolation)
Les matériaux seront capables d'assurer leur résistance mécanique pendant X temps, seront étanches aux flammes, aux gaz et seront isolant de la chaleur.
Explication sur les euroclasses : l'arrêté du 22 mars 2004 à modifié la classification des résistances au feu des matériaux de construction (SF, PF et CF). A présent l'ensemble des pays de l'U.E suivent les même critères (R.E.I). Les test auxquels les matériaux sont soumis sont différents. Une période transitoire (éxistances des deux types de critères) de 7 ans a été accordée.
Réaction au feu des aménagements intérieurs (peintures, sols, meubles, fauteuils...)
M0 : Incombustible
M1 : Ininflammables
M2 : Facilement inflammable
M3 : Moyennement Inflammable
M4 : Fortement inflammable
On retrouve alors la régle du 4.2.1 par exemple...
Il ne faut pas confondre ces deux notions, la résistance au feu est une notion de temps durant lequel, les matériaux assureront la résistance de la strucuture, la réaction est le critère d'inflammabilité des matériaux, donc l'apport calorifique au sinistre...
@ + les lions...
-
J'ai tout compris, (http://yelims.free.fr/Coucou/Merci.gif)
-
Merci pour cette précision CASTOR. ;)