Auteur Sujet: Quel débit et quelle couleur pour un poteau d'incendie ?  (Lu 73711 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Hors ligne marcouyou

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 1
  • Sexe: Homme
  • Sans Profession
Re : Quel débit et quelle couleur pour un poteau d'incendie ?
« Réponse #30 le: 17 juin 2005, 09:26:55 »
Bonjour,
comme vous avez l'air très pointus en matière de  poteaux d'incendie je me permets une petite question : savez-vous s'il existe une norme sur les débits de poteaux d'incendie qui stipule précisément les ressources minimum à mettre en œuvre ?
Plus concrètement, j'ai le cas d'un site industriel qui dispose de 4 PI sur une boucle. L'arrivée d'eau à l'entrée de la boucle est de 120m3, et je cherche à savoir si c'est suffisant (sachant qu'il y a 4 poteaux à alimenter)...
Qui peut m'aider ?

Merci

Hors ligne greg_

  • Bonne participation
  • **
  • Messages: 26
  • Sexe: Homme
  • responsable HSE + SPV
    • INFO POMPIER
Re : Quel débit et quelle couleur pour un poteau d'incendie ?
« Réponse #31 le: 17 juin 2005, 10:46:01 »
Il faut 3 poteaux d'incendie de 100 mm de diamètre (norme NF S 61.213) raccordés sur une canalisation assurant un débit de 180 m3, sous une pression dynamique de 1 bar et implanté à 100 mètres au maximum du ou des bâtiments.

L'arrêté du 1er février 1978 précise d'une part, l'existence de poteaux de 70 mm, utilisés lorsque les canalisations ne permettent pas l'alimentation correcte de bouches ou de poteaux de 100 mm et d'autre part, la possibilité d'installer un hydrant normalisé sur une conduite de diamètre inférieur à condition que le débit de 60m³/h soit respecté.

b) Les points d'eau naturels
    * Fournir en toutes saisons, les 120 m³ minimum en 2 heures,
    * Éloignés à 200 m maximum du risque à défendre,
    * La hauteur d'aspiration ne doit pas dépasser 6 m,
    * Accessibilité en toutes circonstances,
    * Aménagement d'aire(s) d'aspiration ou de plate(s) forme(s) de 12 m² ou de 32 m²,
    * Possibilité offerte d'implanter un puisard d'aspiration déporté, un barrage ou un bassin de retenue.

c) Réserves artificielles
    * La capacité minimale devra être de 120 m³ d'un seul tenant. Dans le cas d'une alimentation par un réseau de distribution ou d'une source, il est possible d'admettre une diminution égale à deux fois le débit horaire de ré-alimentation,
    * L'implantation sera judicieusement choisie par rapport au risque à défendre,
    * L'accessibilité sera assurée en toutes circonstances,
    * L'ouvrage permettra d'assurer une défense incendie suffisante contre un risque moyen situé dans un rayon de 200 m,
    * Un regard de 0,80 m avec un puisard de 0,40 m minimum sera aménagé.

Hors ligne Toto91

  • Bonne participation
  • **
  • Messages: 50
  • Sexe: Homme
Re : Quel débit et quelle couleur pour un poteau d'incendie ?
« Réponse #32 le: 28 juillet 2005, 22:35:59 »
Vous ne connaissez pas les conditions d'implantation d'un hydrant ? !!!

Un hydrant doit débiter 17l/s point, voilà c'est tout... donc y'a pas de poteaux rouges ou jaunes ou ché pa quoi, un PI normalisé doit répondre à ces normes et puis c'est tout...

Hors ligne spire

  • Bonne participation
  • **
  • Messages: 55
  • Sexe: Homme
  • sp paris
Re : Quel débit et quelle couleur pour un poteau d'incendie ?
« Réponse #33 le: 17 septembre 2005, 12:49:49 »
Les poteaux ou bouches d'incendie sont réparties tous les 50m en cinquonse (ça s'écrit comme ca ?) en ville et tous les 100 m hors aglo.
Elles ou ils sont gérés par les villes elles même et les débit sont de 60, 90, 120m3/h pour des diamètres allant de 65 a 150mm (très rare de nos jour)
L'implantation dans les cites industriel ainsi que le débit mini fourni doit être conforme au règlement de prévention des risques... voila ;)

Hors ligne Toto91

  • Bonne participation
  • **
  • Messages: 50
  • Sexe: Homme
Re : Quel débit et quelle couleur pour un poteau d'incendie ?
« Réponse #34 le: 18 septembre 2005, 13:19:18 »
D'après un vieux cours que j'avais jadis, les poteaux normalisés doivent être séparés de 200m maximum en  :-D quinquonce  :-D .
 Avec un débit minimum de 60m3/h soit 1000l/mn soit 17/l sec.
et une préssion minimum de 1bar

Thiely Jean-François

  • Invité
Re : Quel débit et quelle couleur pour un poteau d'incendie ?
« Réponse #35 le: 15 juin 2016, 15:14:26 »
Bonjour à tous,

Il existe quatre couleurs pour les poteaux :
   - Rouge pour les poteaux d'incendie
   - Bleu pour les poteaux d'aspiration (alimenté par exemple par des citernes)
   - Jaune pour les poteaux suppréssurisés
   - Vert pour les poteaux munis d'un clapet anti-retour ( et souvent d'un compteur) pour l'assainissement ou travaux