S.O.S. 112 - Urgence - Secours
SECOURS => Sapeurs-Pompiers => Discussion démarrée par: viper le 11 février 2005, 22:37:12
-
salut ;)
j'ai une petite question :
je voudrais savoir si les poteaux incendie rouge on un débit de 60 m3/H et les rouge et jaune 120 m3/H.
car on m'a dit cela il y a quelque temps et j'en ai parlé à plusieurs personne mais personne ne peux me répondre.
si quelqu'un a la réponse c'est cool ;)
a+ viper
-
Il n'y a personne pour répondre à cette question ? ::)
Allez allez on s'active les Sapeurs ;D !
"Trouver ou Périr" Telle est notre devise :D
-
Salut, pour être considéré comme tel un point d'eau quel qu'il soit doit pouvoir fournir 120 m3 en deux heures au minimum. je ne connais personnellement que deux type de poteau d'incendie :
- le poteau "traditionnelle" qui fournit 60m3 heure
- le poteau relais qui à la particularité de ne pas être continuellement en eau. C'est en fait un réseau de poteau d'incendie avec une entrée alimenté en générale par une motopompe qui puise dans une réserve placé obligatoirement à proximité.
Mais peut être que les grosses agglomérations ont mis en place des poteaux 120m3/h cependant je n'en ai pas connaissance :P
Les deux principes de base de la circulaire du 10 décembre 1951 sont :
- le débit nominal d'un engin de lutte contre l'incendie est de 60 m3/h ;
- la durée approximative d'extinction d'un sinistre moyen peut être évaluée à deux heures.
Il en résulte que les services incendie doivent pouvoir disposer sur place et en tout temps de 120 m3. Ces besoins en eau pour la lutte contre l'incendie peuvent être satisfaits indifféremment à partir du réseau de distribution ou par des points d'eau naturels ou artificiels.
L'utilisation du réseau d'eau potable par l'intermédiaire de prises d'incendie (poteaux ou bouches) doit satisfaire aux conditions suivantes :
- réserve d'eau disponible : 120 m3 ;
- débit disponible : 60 m3/h (17l/s) à une pression de 1 bar (0,1 MPa).
-
Je pense que c'est une particularité de ta ville ou de ton département car il n'existe aucune norme qui différencie les poteaux d'incendie normalisé de 120m3/h.
voila, ce que je peux te dire
-
Sur ma commune de 20 000 Habitants tout les poteaux incendies sont identiques
-
La seule bonne réponse est celle fournie par legotch24
La seule normalisation c'est 60m3/h et la couleur rouge unique !
-
salut ;)
merci de vos réponses, me voilà un peu plus renseigné :) :)
a+
-
Quoi qu'est ce que j'entends?!!!
Il existe un seul poteau?
Négatif...
Il existe deux types de poteau:
le poteau 2X 65 et 1X 100 qui a un débit de 60m3/h (signalé en rouge)
le poteau 1x 65 et 2x 100 qui a un débit de 120m3/h (signalé en jaune)
-
Exact DEUX types de poteaux incendie
- 60m3/h : rouge
- 120m3/h: rouge et jaune
Mais il existe des poteaux bleu, ils ne sont pas en eau en permanence :
- soit c'est un poteau qui est directement accolé à une citerne qu'on voit derrière lui, on parle alors de poteau sur réserve épuisable.
La capacité de la citerne est alors indiqué par un panneau normalisé (30m3, 60m3, etc).
On les trouve plutôt en campagne ou en zone industrielle.
Ils puisent leur réserve d'eau directement dans un cours d'eau situé à proximité de la dite zone industrielle aidés par un suppresseur, l'eau ne provenant pas du réseau de distribution.
- soit c'est un poteau "relais" : par un jeu de tuyauteries, il est relié à un bassin plus loin. Il faut mettre un engin-pompe ou un MPR au point d'eau (naturel ou artificiel), aspirer avec l'eau dans la mare, et la refouler dans la tuyauterie qui aboutit au poteau-relais.
Ainsi alimenté, le poteau-relais devient alors un hydrant "classique" en eau sous pression.
On le trouve notamment dans les zones industrielles ou commerciales, avec une mare en eau quelques centaines de mètres plus loin, en bordure de la zone.
Les poteaux d'incendie vert indiquent que le poteau ne répond pas aux deux conditions normalisées suivantes :
- 60m3/h
- pression mini de 1bar
-
et ils ressemblent a quoi vos poteaux rouges et jaunes? :-\
-
à brive (19) certains poteaux sont peint en vert ... :/
-
Ne sont-ils pas privés, les poteaux? J'ai eu le même cas dans mon ancien centre ou certains poteaux étaient peints en vert. Mais ils étaient situés dans une zone industrielle. :P
-
non non en plein centre ville... ideal pour les reperer de loin en pleine nuit ! ...
-
non non en plein centre ville... ideal pour les reperer de loin en pleine nuit ! ...
Je pense que c'est sans doute dans un soucis "d'esthétique"; de manière à être en harmonie avec l'urbanisme de la ville.
-
quand l'esthetique passe avant la securité...
-
demain vous verez les poteaux quebecquois, ca fait assez bizzare, ils sont carrement decorés.
-
Alors à mon avis, ils ne sont pas aux normes pompiers, ou on l'entend.
C'est à dire préssion minimum de 1bar et 60m3/h.
-
L
et ils ressemblent a quoi vos poteaux rouges et jaunes? :-\
*
C'est un poteau rouge avec une grosse bande verticale jaune dessus pour signaler un poteau 1x65 2x100
-
Les voila les poteaux decorés...
(http://site.voila.fr/les-traces-de-loups/poteaux.jpg?0.03250813465950819)
-
pour en revenir sur les poteaux les 120 m3/h il faut faire 17 tours pour les ouvrir a 100% les 60m3/h seulement 13 tours
-
tout à fait : les poteaux de 120 m3 sont aussi parfois appelés "poteaux de 150"
-
sympa si les gamins commencent à jouer avec...
-
Pour completer il ne faut pas oublier la pression minimale en dynamique de 1 bar à 60 M3/h et de meme en 120 M3/h
-
SALUT A TOUS JE SUIS UN NOUVEL ARRIVANT JE VOUS DONNE MON AVIS PAR RAPPORT A MON DEPARTEMENT LE 06.
COMME DIT PRECEDEMMENT IL EXISTE LE POTEAU "CLASSIQUE" DE 60m3 AVEC LES SORTIES 1#100 ET 2#65 ET LE POTEAU DIT "GRANDE PUISSANCE" AVEC 2#100 ET 1#65 POUR UN DEBIT DE 120m3.
CE DERNIER RESSEMBLE A N'IMPORTE QUEL POTEAU MAIS AVEC UNE BANDE REFLECHISSANTE JAUNE AU LIEU DE BLANC (OU ARGENT).
IL FAUT SAVOIR QUE CES DEUX TYPES DE POTEAUX REPONDENT A DES NORMES PRECISES
ILS PEUVENT ETRE IMPLANTES SUIVANT UN RISQUE PARTICULIER DANS MA VILLE C PROCHE D'UN SUPERMARCHE IMMENSE OU ENCORE UN COMPLEXE RESIDENTIEL PARTICULIEREMENT GRAND MEME SI D'AUTRES MOYENS DE PREVENTIONS ET D'ALIMENTATIION SONT PREVUS.
POUR LES POTEAUX "VERTS" CHEZ MOI CE SONT TOUJOURS DES POTEAUX RELAIS DONC UN POTEAU SANS EAU AVEC UNE CANALISATION QUE L'ON VA ALIMENTER EN DIAM.100 AVEC L'ENGIN POMPE. LE VRAI POTEAU SE SITUE DONC A MOINS DE 30M (NORME) CE N'EST DONC PAS UNE QUESTION D'ESTHETIQUE.
UN AUTRE CAS RARE OU ILS PEUVENT VERT AVEC LA FORME D'UN POTEAU C LES BORNES DE PUISAGE POTEAU NON NORMALISE PUISQUE LE DEBIT N'EST PAS DE 17L/SEC ON S'EN SERT PAS MAIS ON CONNAIT LEUR EXISTENCE AU CAS OU LE COFFRE S'OUVRENT AVEC UNE CLE SPECIALE EN FORME DE DEMI SPHERE
NORMALEMENT LES NORMES (NFS...)QUI REGISSENT TOUS CA ONT UNE PORTEE NATIONALE MAIS ON SAIT TOUS QUE LES DEPARTEMENTSET COMMUNES FONT COMME ELLES VEULENT CHEZ MOI AUSSI....
-
Merci de cet eclaircissement.
(par ailleur, je ne veux pas jouer le role des moderateur mais MAJUSCULES=crier sur le net ;) c'est juste une info )
-
desolé loupdu05 je debute dans les forums
-
Voici les poteaux 60m3/h argentés et ceux 120m3/h jaune.
Je n'ai pas trouvé le troisième type, il s'agit des poteaux relais en blanc.
-
Pour seb pro:C'est pas grave tu sais...c'est simplement un conseil ;)
Merci spvlyon pour les photo des poteaux de 150
-
slt, c'est vrai les poteaux décorés sont peut être plus esthétiques pour la ville et ses habitants mais cela posent des problèmes importants car les BAL risquraient de ne pas voir les poteaux et de tirer des lignes sur plusieurs kilomètres alors que il y a un à 2 pas surtout que certains poteaux sont déjà cachés par la végétation (tant quant il y est pourquoi pas mettre des poteaux camouflés lol si il sont en rouge c'est pas un hasard) et enfin ils risquraient de poser des problèmes pour la reconnaissance des différents modèles.
-
attention certain poteaux de couleur ne serve qu'a brancher les engins de néttoyage de la VP, les diamètres ne sont pas normalisés pompiers!
-
Bonjour,
comme vous avez l'air très pointus en matière de poteaux d'incendie je me permets une petite question : savez-vous s'il existe une norme sur les débits de poteaux d'incendie qui stipule précisément les ressources minimum à mettre en œuvre ?
Plus concrètement, j'ai le cas d'un site industriel qui dispose de 4 PI sur une boucle. L'arrivée d'eau à l'entrée de la boucle est de 120m3, et je cherche à savoir si c'est suffisant (sachant qu'il y a 4 poteaux à alimenter)...
Qui peut m'aider ?
Merci
-
Il faut 3 poteaux d'incendie de 100 mm de diamètre (norme NF S 61.213) raccordés sur une canalisation assurant un débit de 180 m3, sous une pression dynamique de 1 bar et implanté à 100 mètres au maximum du ou des bâtiments.
L'arrêté du 1er février 1978 précise d'une part, l'existence de poteaux de 70 mm, utilisés lorsque les canalisations ne permettent pas l'alimentation correcte de bouches ou de poteaux de 100 mm et d'autre part, la possibilité d'installer un hydrant normalisé sur une conduite de diamètre inférieur à condition que le débit de 60m³/h soit respecté.
b) Les points d'eau naturels
* Fournir en toutes saisons, les 120 m³ minimum en 2 heures,
* Éloignés à 200 m maximum du risque à défendre,
* La hauteur d'aspiration ne doit pas dépasser 6 m,
* Accessibilité en toutes circonstances,
* Aménagement d'aire(s) d'aspiration ou de plate(s) forme(s) de 12 m² ou de 32 m²,
* Possibilité offerte d'implanter un puisard d'aspiration déporté, un barrage ou un bassin de retenue.
c) Réserves artificielles
* La capacité minimale devra être de 120 m³ d'un seul tenant. Dans le cas d'une alimentation par un réseau de distribution ou d'une source, il est possible d'admettre une diminution égale à deux fois le débit horaire de ré-alimentation,
* L'implantation sera judicieusement choisie par rapport au risque à défendre,
* L'accessibilité sera assurée en toutes circonstances,
* L'ouvrage permettra d'assurer une défense incendie suffisante contre un risque moyen situé dans un rayon de 200 m,
* Un regard de 0,80 m avec un puisard de 0,40 m minimum sera aménagé.
-
Vous ne connaissez pas les conditions d'implantation d'un hydrant ? !!!
Un hydrant doit débiter 17l/s point, voilà c'est tout... donc y'a pas de poteaux rouges ou jaunes ou ché pa quoi, un PI normalisé doit répondre à ces normes et puis c'est tout...
-
Les poteaux ou bouches d'incendie sont réparties tous les 50m en cinquonse (ça s'écrit comme ca ?) en ville et tous les 100 m hors aglo.
Elles ou ils sont gérés par les villes elles même et les débit sont de 60, 90, 120m3/h pour des diamètres allant de 65 a 150mm (très rare de nos jour)
L'implantation dans les cites industriel ainsi que le débit mini fourni doit être conforme au règlement de prévention des risques... voila ;)
-
D'après un vieux cours que j'avais jadis, les poteaux normalisés doivent être séparés de 200m maximum en :-D quinquonce :-D .
Avec un débit minimum de 60m3/h soit 1000l/mn soit 17/l sec.
et une préssion minimum de 1bar
-
Bonjour à tous,
Il existe quatre couleurs pour les poteaux :
- Rouge pour les poteaux d'incendie
- Bleu pour les poteaux d'aspiration (alimenté par exemple par des citernes)
- Jaune pour les poteaux suppréssurisés
- Vert pour les poteaux munis d'un clapet anti-retour ( et souvent d'un compteur) pour l'assainissement ou travaux