Bonjour,
Je me permets de réagir à votre discussion car il ne faut pas les confondre avec des P.I de couleur "jaune ou vert" qui appartiennent à un réseau d'eau privé.
Les poteaux d'incendie repeints localement en vert indiquent que le poteau ne répond pas aux 2 conditions normalisées suivantes :
- 60m3/h
- pression mini de 1bar
A l'époque, on montait des poteaux "catalogue constructeur", donc rouges, sur le réseau d'eau classique, sans trop se soucier de ce qu'il y avait derrière. Avec le temps (évolution des modes d'attaque via LDV, évolution des habitats en rural), ces poteaux trop faibles ont fini par créer des surprises.
Ils ont donc été parfois peints en verts pour que le premier engin sur place sache qu'il a certes un poteau, mais "peu fiable" : de 15 à 45m3/h seulement, et avec une faible pression.
On peut s'y alimenter, mais on sait que :
- on n'aura pas de quoi faire plus d'une ou 2 LDV, parfois en débit réduit
- on ne pourra pas tirer une ligne d'alimentation trop longue sur ce poteau, sinon plus rien au bout...
L'intérêt de ces poteaux est qu'ils sont mieux que rien en rural, et permettent de gérer un petit feu, ou d'avoir quand même un peu d'eau en attendant les renforts.
Ceci dit, quand une zone géographique complète est couverte par ce genre de poteaux (un hameau isolé par exemple), il est intéressant que le CS concerné (le plus à même de connaître son secteur et ses risques) fasse remonter l'info, de manière à ce qu'au CTA, une consigne automatique fasse partir un second porteur (un CCF voire mieux un CCGC) dans cet endroit dès l'appel.
Autre choix opérationnel : certains font partir en plus leur VTU tractant la MPR pour se mettre au PI et relever la pression. C'est une possibilité simple (et avec un permis VL), pour alimenter un FPT à 4 ou 500m en relevant la pression, par contre ça ne donne pas du débit en plus, il faut adapter le débit de la ou des LDV par rapport au PI.
Vous pouvez trouver ce type de P.I bleu dans des grandes entreprises par exemple de type SEVESO I ou II qui ont besoin de se défendre contre les sinistres encourus ou sur votre commune.
Ces P.I font partie des besoins et ressources en eau (cours pompiers FIA pour les connaisseurs) et servent comme moyens supplémentaires aux pompiers afin de lutter contre les sinistres de grandes ampleurs.
En bleu, ils ne sont pas en eau en permanence :
- Soit c'est un poteau qui est directement accolé à une citerne qu'on voit derrière lui, on parle alors de poteau sur réserve épuisable.
La capacité de la citerne est alors indiqué par un panneau normalisé (30m3, 60m3, etc)
On le trouve plutôt en campagne.
- Soit c'est un poteau "relais" : par un jeu de tuyauteries, il est relié à un bassin plus loin. Il faut mettre un engin-pompe ou un MPR au point d'eau (naturel ou artificiel), aspirer avec l'eau dans la mare, et la refouler dans la tuyauterie qui aboutit au poteau-relais.
Ainsi alimenté, le poteau-relais devient alors un hydrant "classique" en eau sous pression.
On le trouve notamment dans les zones industrielles ou commerciales.
Ils puisent leur réserve d'eau directement dans un cour d'eau, un canal, ou un point d'eau artificiel ( réservoir/bassin) situé à proximité de cette dite zone industrielle et aidés par un surpresseur qui se met en fonction dès l'ouverture d'un de ces poteaux ( l'eau ne provenant pas du réseau de distribution, elle n'est donc pas potable ! )