Pour le SDIS91
Feu d'habitation à étage(s): 2 FPT, 1 EPAS, 1 CG
Feu d'habitation sans étage: 2 FPT, 1 CG
Feu d'ERP avec local à sommeil: 3 FPT, 1 EPAS, 1 VSAV, 1 CG
Feu d'ERP sans local à sommeil: 3 FPT, 1 EPAS, 1 CG
Feu de ferme: 2 FPT, 1 CG
Feu d'hydrocarbure: 1 FMOGP, 1 CREM, 1 FPT, 1 CG
Feu industriel: 3 FPT, 1 EPAS, 1 CG
Feu d'immeuble: 4 FPT, 3 EPAS, 1 CG, 1 Ch.Col., 1 PC
Feu de cave: 2 FPT, 1 EPAS, 1 CG
Feu de parking: 2 FPT, 1 VAR
Feu de chemin: 1 FPT
FAN1: 1 CCF par point sensible, 1 CG
FAN2: 1 GIFF, 1 CG
FAN3: 2 GIFF, 1 CG
Feu de VL: 1 FPT
AVP avec nombre important de mis en cause: 2 VSR, 4 VSAV, 1 CG (Si+ de 10 victimes = plan rouge)
Feu de PL: 2 FPT
Feu de PL transportant matières danger.: 3 FPT, 1 CMIC, 1 FMOGP, 1 CG
Feu d'autobus: 2 FPT, 1 VSAV (Si+ de 10 victimes = plan rouge)
Accident avion de ligne: 5 FPT, 1 EPA, 2 VSAV, 1 PMA, 1 VSR, 1 FMOGP, 1 CREM, 1 CG, 1 Ch.Col, 1 PC
Accident avion de tourisme: 3 FPT, 2 VSAV, 1 PMA, 1 VSR, 1 FMOGP, 1 CREM, 1 CG, 1 Ch.Col., 1 PC